诗酒 2024-08-16 10:07:26 | 广东省 土建 | 113查看 2回答
请问一下,这个用柱子布置钢筋该怎么设置钢筋,A10-100在集中标注上没显示啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础内箍筋,设置里面解决,上面杯口基础解决。
2024-08-16 10:10:47
-
基础内锚固的三根在计算设置里输入,正常输入非加密区暗柱箍筋A10@300,加密区A10@100计算出数量后在其他箍筋内输入
2024-08-16 10:41:44