rong 2010-08-06 14:12:40 | 广东省 其他专业 | 581查看 9回答
板筋识读
请教,见图第二点“配筋板面C10@150,板底C8@150双向拉通”,这里的双向拉通是不是只是板底C8@150双向拉通?还是板面和板底的钢筋都双向拉通?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳此话的意思是板配筋为双层双向,底筋为C8@150、面筋为C10@150,双向布置!
2010-08-06 14:25:04
-
就是双层双向布置板钢筋
2010-08-06 14:13:54
-
这样的标注有点含糊,最好请设计单位加以明确,同时也避免结算的时候相互因为理解不同而扯皮。
2010-08-06 14:19:38
-
是整个建筑的一层板板底钢筋拉通布置的意思
2010-08-06 14:27:17
-
板面C10@150与板底C8@150都是双向布置的。
2010-08-06 14:30:15
-
面筋及底筋都是双向拉通布置。
2010-08-06 14:18:48
-
从语法上理解应为板底双向拉通。
2010-08-06 14:22:21
-
上部是双向的三级钢圆10间距150,下部是双向的三级钢圆8间距150
2010-08-06 14:26:15
-
为双层双向配筋,面筋XY方向均为C10@150,底筋XY方向均为C8@150。
2010-08-06 14:56:29