wlm2009 2010-08-06 17:31:03 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 554查看 5回答
基础层框架柱钢筋问题
为什么基础层框架柱只算独基里面的2根箍筋,基础顶到+-0.000的箍筋不算呀?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
为什么基础层框架柱只算独基里面的2根箍筋,基础顶到+-0.000的箍筋不算呀? 应该是要计算的呀!
2010-08-06 17:38:10
-
基础顶到+-0.000的箍筋不计算,应该是设置或编辑属性的问题,详细查一下。
2010-08-06 18:19:32
-
算呀,你是怎么定义的?查看钢筋编辑 基础层的钢筋怎么会跑到首层? 你定义的是框柱吗?一般软件是计算独基顶标高至0.000位置的箍筋的。你再检查一下构件定义、标高,看是否有问题。
2010-08-06 17:32:55
-
朋友,你好 基础顶到+-0.000的箍筋要计算的。你布置完基础后,直接把上层的框架柱构件复制到基础层就可以了,软件会自动计算的。
2010-08-06 17:35:52
-
基础内柱子的箍筋是可以设置的一般是2个,基础是所有构件的支座,所以你绘制完基础就绘制柱子 基础顶到+-0.000的箍筋肯定要计算的
2010-08-06 17:39:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看