欲速9不达 2010-08-07 10:05:57 | 河南省 其他专业 | 1339查看 5回答
有关侧面钢筋的标注问题
请教大家,图纸集中标注中,框架梁侧面钢筋:N4C14,原位标注中,第一跨侧面钢筋:N6C14,在钢筋10.0中,定义此框架梁侧面钢筋属性值:N4C14,原位标注时修改第一跨侧面钢筋为:N6C14,汇总计算结果只计算了第一跨的6跟侧面钢筋,其余跨度侧面钢筋未计算,这个结果显然是不对的!请问如何得到正确的结果?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳修改第一跨为N6C14,后边的跨中还得重先输入N4C14才行,一般在原位标注的平法表格中,会在第一跨中显示侧面筋集中标注的信息如N4C14[1-5](有5跨时),如你的题,得在第一跨中输入N6C14,第二跨中再输入N4C14[2-5],这样计算才正确,你试试
2010-08-07 10:11:34
-
遇到此类情况应在构件属性框内部输入侧面钢筋属性,应在原位标注的表格内分跨进行填写每跨侧面钢筋的配置属性
2010-08-08 12:37:33
-
楼上回答的很对!!
2010-08-07 10:48:56
-
可以不要在集中标志上输入,在平法表格里每跨梁输入。
2010-08-07 10:11:18
-
请教大家,图纸集中标注中,框架梁侧面钢筋:N4C14,原位标注中,第一跨侧面钢筋:N6C14,在钢筋10.0中,定义此框架梁侧面钢筋属性值:N4C14,原位标注时修改第一跨侧面钢筋为:N6C14,汇总计算结果只计算了第一跨的6跟侧面钢筋,其余跨度侧面钢筋未计算,这个结果显然是不对的!请问如何得到正确的结果? 原位标注在第一跨输入N6C14,后面的每一跨处都要输入N4C14,这样就可以得到正确的结果了。
2010-08-07 11:56:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看