小坤同学 2024-08-22 10:55:09 | 山东省 土建 | 129查看 3回答
咋回事啊,柱子没钢筋,属性里输入了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱子太短了,选中柱子,属性里--钢筋业务属性--插筋构造--改为纵筋锚固
方法一:选中柱,点击【属性列表】---钢筋业务属性---将“插筋构造”中的“设置插筋”改成“纵筋锚固”
方法二:选中柱,点击【属性列表】---钢筋业务属性---计算设置---将“抗震柱纵筋露出长度”/"非抗震柱纵筋露出长度”/“抗震/非抗震暗柱/端柱纵筋露出长度”修改为0---点击确定---再汇总计算。
首次提交 2024-08-22 10:56:05 最近修改2024-08-22 10:57:58 (修改过1次)
-
布置上层柱在计算,上层没有柱F3勾选柱属性设置插筋改为纵筋锚固
2024-08-22 10:58:51
-
2024-08-22 11:03:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看