霄潜 2024-08-24 18:27:23 | 重庆市 安装 | 125查看 3回答
配电箱系统图左侧的线缆
各位老师,如上图,这个配电箱左侧进线是配电房引入的电缆,下面还有一根电线要出去到电气火灾监控主机,这里我有两个疑问。
第一个:配电房引入的电缆计入室内还是室外?或者在室外的就分到室外的电缆工程量,穿过外墙到室内以后的部分算在室内?因为室内外是两个项目,这个箱子大概在厂房的1/3位置,电缆进入厂房后还要走挺长一截的,所以这里工程量要分出来,免得以后扯皮
第二个:也是一个原因,这个箱子左侧下面有一根电线(ZR-RVS-2*1.5)出去到火灾监控主机(这个监控主机也在其他楼),这条线在室内这一段该不该算呢,因为平面图只有配电箱右侧回路的走向布局以及左侧电缆进入的走向,这一根引至监控主机的线在平面图上是没画的,
2024-08-24 20:46:29 补充
平面图这一条配电房引出的线是这样标注的,进来后看样子还要走桥架,一直走很远才到配电箱,截图太大可能看不清,没截配电箱, 另外那条引出至监控主机的线没有标注
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
以外墙皮为界
2024-08-24 19:03:02
-
需要结合平面图,才能知道是计入室内,还是室外。光凭此图,不能断定。
2024-08-24 19:22:29
-
室外
2024-08-24 21:26:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看