q611311 2010-08-08 07:38:07 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1384查看 5回答
我按照内外墙水平钢筋信输入(2)C16@200+(2)C12@200提示错误
我按照内外墙水平钢筋信输入(2)C16@200+(2)C12@200提示错误,属性定义提示错误
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当剪力墙的两排竖向钢筋内外一样时输入格式为:(2)<级别><直径><间距> 当剪力墙的两排竖向钢筋内外不一样时输入格式为:(1)<级别><直径><间距>+<级别><直径><间距> 所有你的输入因为:(1)C16@100+(1)C12@200
2010-08-08 07:56:15
-
是你输入的错误,应该这样输入: 内外墙水平筋:(1)C16@200+(1)C12@200 这个输入一个是外墙,一个是内墙。
2010-08-08 07:50:20
-
我按照内外墙水平钢筋信输入(2)C16@200+(2)C12@200提示错误,属性定义提示错误 答;根据你所说的内容提示没有错误的提示,你看一下是不是你在输入中少输入了符号,你可以把你提出的问题中的信息进行复制到剪力墙的水平钢筋中,你看一下.
2010-08-08 10:24:32
-
我按照内外墙水平钢筋信输入(2)C16@200+(2)C12@200提示错误 j剪力墙中可以输入 水平钢筋信输入(2)C16@200+(2)C12@200
2010-08-08 07:47:11
-
这是4排钢筋。 如果内外各一排,输入(1)C16@200+(1)C12@200就行了
2010-08-08 07:47:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看