2009的533版本,关于连梁的问题
我新建的连梁构件,在输入侧面纵筋时,根据图纸输入N4C12,但是输入回车是总是提示输入格式不识别,应该按C12-100此类格式输入。 以前我用旧版本构建连梁时就是按N4C12输入啊~ 这类问题如何解决呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;对于这样的梁构件不同门窗洞构件下的连梁构件,是梁构件,你需要利用"梁"构件中的"非框架梁'进行定义. 答;剪力墙之间下是砌体墙构件时,需要利用"梁"构件进行建立,当是剪力墙中的门窗洞构件时,利用"连梁"构件建立.
2010-08-08 10:18:35
-
在侧面钢筋一栏才能输入N4C12这样的格式,其他钢筋栏目中都不可以输入N4C12这样的格式,你是否输错了位置。
2010-08-08 10:19:01