• 柱边<2000用素砼,如和柱画在一起,那箍筋不就长了么,怎么解决

    是不是柱按柱画,素砼按素砼画,不能合并

    问题补充:请注意,我这是框架柱,不是什么剪力墙,框架柱边与窗两者之间只有200MM,如和柱画在一起,那箍筋不就长了么,怎么解决

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    朋友,你好 如果框架柱边与窗两者之间只有200MM,用素砼浇筑,那么这200mm的地方就单独布置一个200mm宽的柱子,定义柱子的时候别配筋就可以了。标高定义好。 其实在钢筋软件里不管这部分也不会影响钢筋量,否则画不好还是会影响其他构件的。比如说梁的锚固等,建议还是在钢筋里不要布置任何构件,只要记着到图形时把这块的量补上就可以了。

    2010-08-08 14:11:51 

  • 应该是剪力墙端头处小于200mm以内的二次结构砌体可以用素砼砼剪力墙结构一并浇筑。 一般此部位不用配筋。钢筋里不需要绘制

    2010-08-08 13:37:34 

  • 可以用剪力墙,剪力墙不用输入钢筋信息就可以了。

    2010-08-08 13:37:23 

  • 你的思路时正确的,千万不能合并到一起画图,对框架柱的钢筋会有影响的。 200mm墙最好按墙定义,用素混凝土的做法子目就可以了。

    2010-08-08 14:12:08 