GGJ2009,板中的后浇带是如何配筋时,才有必要绘制后浇带?若是贯通留筋、100%搭接留筋或50%
GGJ2009,板中的后浇带是如何配筋时,才有必要绘制后浇带?若是贯通留筋、100%搭接留筋或50%搭接留筋,这三种情况有无必要绘制?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不需要绘制,按板的正常配筋就可以了,只不过不浇筑混凝土。
2010-08-08 17:12:08
-
后浇带中钢筋一般都2正常通过,不需要单独画后浇带,在图形中画后浇带计算混凝土就可以了。
2010-08-08 17:18:01
-
后浇带上图纸没有说明有加强钢筋时钢筋就在底板筋布置。
2010-08-08 17:37:29
-
朋友,你好 后浇带配筋同正常配筋,无需单独设置。后浇带只是在浇筑砼时把这块留出来。以后再进行浇筑。在钢筋里不用管它。 只有在2008图形中定义后浇带构件即可。
2010-08-08 17:16:53
-
可以不画,反正他给的加筋在实际使用中并不能全包含,不如直接手动修改
2010-08-08 20:39:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看