“…_…” 2024-08-28 11:02:29 | 广东省 土建 | 702查看 3回答
挡土墙的混凝土压顶,绑扎钢筋搭接长度是多少?纵筋三级钢14
如题
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
挡土墙的混凝土压顶,绑扎钢筋搭接长度不应小于35d。
对于挡土墙的混凝土压顶,钢筋绑扎搭接长度的规定是基于钢筋直径d的倍数来确定的。根据相关规范,钢筋绑扎搭接长度不应小于35d,其中d代表钢筋的直径。这意味着,对于直径为14mm的三级钢筋,其绑扎搭接长度至少应为35倍的钢筋直径,即35×14mm=490mm35 \\times 14mm = 490mm35×14mm=490mm。
2024-08-28 11:08:49
-
圈梁的搭接就可以的
2024-08-28 11:03:47
-
按图纸结构说明
2024-08-28 11:06:02
-
挡土墙,楼梯等配筋中有直径10以上的三级钢 计算钢筋时是否需要计算钢筋的弯钩(大于90度),三级钢是否不能带弯钩(大于90度)
-
植筋留出钢筋后,与普通 钢筋 绑扎 ,那绑扎是否按搭接长度计算
1.植筋留出钢筋后,与普通 钢筋 绑扎 ,那绑扎搭接长度多少?2.植筋锚入15d?3.植筋的钢筋是另外计算套相应钢筋定额?问题补充:植筋纵筋外露长度应该就是Hn/3?(长度是多少?)
-
一段80米的剪力墙纵筋是C10的有几个搭接 搭接长度是多少 二级抗震 钢筋总长是不是80000-2保护层+搭接总长度补充问题:多少米算一个搭接
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看