希 2010-08-08 20:43:46 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 1007查看 6回答
基础梁转框架梁
由于之前定义错误,现在要把基础梁全部改为框架梁,不知各位朋友有什么简便的方法,不影响钢筋量。谢谢了
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.如果只是定义错了,上下钢筋只是反了,没多大关系,量上没多大区别,不必计较,只是在对量时,要将名称记好了 2。基础梁和 框架梁 差别比较大 上下配筋几乎相反 而且是不能相互转化 ,
2010-08-09 14:33:33
-
不可以相互转化要重新布置
2010-08-08 21:57:22
-
最简单的办法就是删除重新定义布置,没有别的办法。
2010-08-08 20:45:05
-
基础梁和 框架梁 差别比较大 上下配筋几乎相反 而且不能相互转化 只能重新布置
2010-08-08 21:10:59
-
他们不是同一类构件,不能互换的!只能重新定义重新画图!
2010-08-08 22:33:12
-
不能进行转化的,只能进行重新的布置
2010-08-09 11:16:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看