zc****@163.com 2010-08-09 11:24:19 | 广东省 其他专业 | 1966查看 1回答
人工探孔护壁砼套定额问题
桥梁图纸冲孔灌注桩施工前进行3m深的人工护壁砼探孔,因设计变更调整桩位,现以探好的孔位全部报废,需要办理签证,但设计图纸没有人工探孔的大样图,现在我已经画好的大样图做工程洽商,因为定额的关系D3-4-2(人工挖桩孔 桩外径150cm以内 孔深(m以内) 15)子目里面的工程量都有了,好像画这个大样图好像也起不到作用,因为子目里的有护壁砼的含量了,我自已想这个护壁可以套用排水定额里的井壁吗??还有D3-4-2子目里有包括余土外弃的吗,没有的话套用哪个定额,还有能不能算护壁模板呢?请各位大侠指导???能不能教我怎么搞,最好是详细一点 ,谢谢,,
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你知道人工挖孔桩的施工程序:人工挖一段就浇一段护壁,就这样一段一段挖到图纸要求的深度进行扩底后,再浇桩蕊,模板不用另外套定额,挖孔桩也不含土方外弃,套什么定额要看这土运输的远近而定
2010-08-09 18:14:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看