36****@qq.com 2010-08-09 13:46:56 | 江西省 其他专业 | 9027查看 1回答
剪力墙混凝土浇筑 分了2次浇筑 符合规范? 20分给你
这个剪力墙有3米高,施工队先浇筑了2米高,剩下的1米 在几天后才浇筑 请问 这样是否符合规范?钢筋混凝土不是要一起浇筑吗? 说明:我这个工地上 有一层风机房 他的背面是 一个小山,所以这面的墙 做的是挡土墙 和剪力墙有点像 都是用钢筋混凝土做的。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个剪力墙有3米高,施工队先浇筑了2米高,剩下的1米 在几天后才浇筑 这样是不违反规范的。钢筋混凝土有些是要求要一起浇筑的,比如水池子,为了防漏,剪力墙不需要一次浇注完成,可以留施工缝。
2010-08-09 13:53:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看