• 然后现在这笔不达标的孔的费用要怎么给他算

    现在他们施工单位钻旋挖砖按设计图纸钻的每一根砖都满足不了设计的抗压强度 然后设计地勘就说在这些坐标轴的旁边分别在重新钻6个孔送检测单位检测 然后检测报告出来也是达不到抗压强度 然后现在施工单位就说后面这些肯定要重新钻然后现在这笔不达标的孔的费用要怎么给他算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果桩基按设计及规范施工不满足承载力要求,属于地质原因和设计原因引起的,不应由施工单位承担责任。已完成的桩基施工费用应由建设单位承担,建设单位可追究勘察和设计方的责任