东瓜 2024-09-03 11:37:37 | 江苏省 安装电力招投标预算安装算量GQI | 155查看 2回答
想问下风机配电箱中这个控制回路怎么算?
这是个楼面的配电箱,这个回路意思是从这个配电箱接线到各个防火阀吗?
但是在消防接线里防火阀已经计算了电源线,手动控制线那些了。那这个控制回路是什么意思
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要计算
这个和消防接线里连接防火阀的模块、电源型、信号线没有关系,这个功能是防火阀达到280℃(排烟防火阀)或70℃(送风防火阀)熔断直接关闭风机用的。
消防手动控制线是在消防控制室直接手动控制风机启停的,也与这个无关。
2024-09-03 12:28:03
-
你说的与截图中是两码事;
这是控制箱至防火阀、控制箱至风机旁边的启停按钮,的管线。
即;这是现场的手动控制。不是消控室的远程控制。
首次提交 2024-09-03 20:20:24 最近修改2024-09-03 20:22:41 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看