zhang102533 2010-08-09 20:52:40 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1400查看 5回答
连系梁锚固上的箍筋
连系梁伸入承台梁一个锚固长度 这个伸入承台里面锚固长度 应该加2道双支箍 固定吧 在图集哪页上 在图集哪页上 在图集哪页上 在图集哪页上 在图集哪页上 或在哪里能找到
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、连系梁是泛指(某些)梁,而不是一个有固定节点的构件(如同【梁】这个称呼一样,梁也是泛指),因此应先对其“归类”(如:框架梁、非框架梁、基础连梁等等)。 2、一般竖向构件预留插筋时,才需要在插筋处设置固定箍。水平系梁一般混凝土都是与基础同时浇注的,不存在设置双肢箍固定的情况(即便是固定措施,也是支撑固定的措施)。 3、06G101-6图集第70页为单跨基础连梁锚固构造,但这个箍筋是考虑抗剪设置的,而不是固定箍,另注意连系梁可为多种梁,不要只与该基础连梁对应。
2010-08-10 08:56:13
-
在03G101-1第66
2010-08-09 21:12:26
-
为什么要加2道双支箍?没必要.
2010-08-09 21:46:14
-
图集上很明确
2010-08-09 22:24:00
-
没有必要加2道双支箍
2010-08-10 00:08:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看