四,五类环境混凝土保护层厚度
在O3G101-1中,只有一,二,三类环境混凝土保护层厚度,而四,五类环境混凝土保护层厚度就没有规定,那么我们遇到这种情况下应如何解决呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
特殊专业有设计规范要求。
2010-08-09 21:36:00
-
按图纸要求来做,如果图纸没有说明,应该与设计院或施工单位联系明确.
2010-08-10 05:50:18
-
1、平法的编制依据是《混凝土结构设计规范》,混凝土保护层厚度出自《混凝土结构设计规范》第9.2条,其对四类、五类环境的要求见下附图1(《混凝土结构设计规范》第9.2.5条)。 2、防火要求的“现行有关标准”详《高层民用建筑设计防火规范》,归类于四类和五类环境的一般属于GB50108-2001《地下工程防水技术规范》的范围。
2010-08-10 10:41:00
-
按照图集03G101-1第35页对四、五类砼环境类别的描述,这样的环境类别设计时,设计单位应该会在设计说明中注明钢筋的保护层厚度的,如果没有,可以在图纸设计交底时,向设计院提出。
2010-08-10 10:45:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看