lvan 2010-08-10 08:01:45 | 湖南省 计价软件GBQ4.0 | 1692查看 6回答
地下室顶板套定额
广东06定额,地下室顶板高度是5.4M,我套了一个A9-38,勾选了板厚18CM,支模高度超过3.6M,是否还需要套一个板的超高定额A9-37?问题补充:A9-37还要套一次还是2次?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套一个3.6m基本层子目,再套两个模板超高子目。
2010-08-10 10:59:51
-
不但要套3.6M的超高,而且还要套超3.6后每超1M的定额
2010-08-10 08:08:05
-
可套一项超高在乘系数2.即等于套两次。另外一种方法可输入实际支模高度。
2010-08-10 08:41:21
-
支持楼上老师的说法。A9-37还要套一次还是2次?肯定是子目乘以2的。
2010-08-10 08:38:51
-
是的,还要套模板超高费子目的。
2010-08-10 08:03:00
-
套模板超高费子目 必须的
2010-08-10 08:09:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看