我有个问题要问你66 2024-09-05 09:52:35 | 湖北省 安装预算计价软件GCCP | 148查看 2回答
这个线系统图上说走桥架上去,但是平面图并没有画桥架,但是有强电弱电的竖向桥架,这
这个线系统图上说走桥架上去,但是平面图并没有画桥架,但是有强电弱电的竖向桥架,这个消防应急照明的电是自己补一个竖向桥架上去吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
只有竖向走的是桥架,箱子应该都是在井里面横向直接桥架连接就可以了
2024-09-05 09:54:26
-
竖向是走的强电桥架,如果强电桥架有两道的话那就选择防火桥架,那个是专门敷设消防电源的包括照明和动力
2024-09-05 11:54:27