• 2009钢筋板筋问题

    我的工程在顶层板油温度筋,我布置上温度筋和底筋,还有支座钢筋,但是计算出来的板钢筋还没有其他层的板筋多,是不是软件计算不上温度筋或则是有什么冲突
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    直接选择温度筋“查看钢筋量”就可知道算了没有。 不会有什么冲突的。

    2010-08-10 11:24:24 

  • 布温度筋时你的选项应为温度筋,还有温度筋也是双向布置的,你再查查看布对了没有。

    2010-08-10 11:24:29 

  • 软件不会计算错误 你应该检查布筋情况

    2010-08-10 11:25:05 

  • 肯定有大错了。你先点【查看工程量】---【查看计算式】,看看布上温度筋的层的各种钢筋,有无问题,然后,在找对比层的错误。

    2010-08-10 11:25:45 

  • 朋友,你好 不会有冲突的,只要设置了温度筋就应该计算了,你少的原因是因为顶层板没有了负筋,也没有了分布筋,所以钢筋量会比其他楼层少。

    2010-08-10 11:26:45 

  • 不会有错。布置的时候先定义好底筋和温度筋,直接选“XY双向布置”即可

    2010-08-10 14:56:14 