2348168 2010-08-10 16:19:32 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3488查看 6回答
门窗洞口顶标高与梁底标高不足过梁高度时 需要设过梁吗?
过梁是200高 而门窗顶标高到梁底只有100 另外过梁的支座长度大于300 智能布置后伸入柱中需要修改过梁两端伸入柱的长度吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳门窗洞口顶标高与梁底标高不足过梁高度时也需要设过梁。 另外过梁的支座长度大于300 智能布置后伸入柱中的,软件会自动扣减的,不用修剪。
2010-08-10 16:21:25
-
一般设计要求是门窗洞口顶距梁底300mm之内是不设过梁的,直接和梁一起浇筑,看你的设计要求是怎么样了。
2010-08-10 17:55:55
-
门窗洞口顶标高与梁底标高不足过梁高度时 也是需要设过梁的,过梁是200高 而门窗顶标高到梁底只有100 ,这种情况可以在施工时把“梁”通过门窗洞口处的截面加大,使梁与过梁浇注在一起就行了。给绘图时还是要定义过梁,把这个过梁布置上去。 另外过梁的支座长度大于300 智能布置后伸入柱中是不需要修改过梁两端伸入柱的长度的,因为软件已经设置好过梁伸入的支座长度250,它会自动扣减的。
2010-08-11 05:18:07
-
这样是要在门窗顶的梁加高100 处理。
2010-08-11 05:55:11
-
一般设计要求是门窗洞口顶距梁底300mm之内也设过梁,只是过梁直接和梁浇筑在一起的。过梁的支座长度大于300 智能布置后伸入柱中需要修改过梁两端伸入柱的长度吗?如果长度是大于300的用修改因为软件默认是250。
2010-08-10 19:01:11
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看