• 我这个工程设计说明设置在空调区域的通风管道均成品双面彩钢复合风管,我这个在卫生间

    我这个工程设计说明写着设置在空调区域的通风管道均成品双面彩钢复合风管,平时通风风管采用镀锌钢板,我这个在卫生间连接换气扇的风管算空调区域的还是算平时通风双面

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按平时痛风标准,是采用镀锌钢板的。

    2024-09-09 10:10:26 

  • 彩钢风管

    虽然厕所不能称为空调区域  

    但是这个也是有内机也起到制冷制热的作用 也是属于空调风管  而不是通风。

    再者说彩钢比镀锌贵  这一点点算到彩钢里面去  对总量不会有太大的影响

    2024-09-09 10:24:21 