• 剪力墙暗柱绑扎搭接,搭接长度符合1.2*lae,但接头中间错开距离小于500,如何处理?

    剪力墙暗柱钢筋(螺纹12)原先考虑电渣压力焊,料已下好。甲方不同意按电渣压力焊,改为绑扎搭接,按03G101-1中第48-50页绑扎,搭接长度符合1.2*lae,但接头中间错开距离小于500,如何处理?

    问题补充:不是仅考虑预算,要用来指导现场实际施工

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这是施工工艺问题,就是接头不能在同一个平面,要上下错开,错开的长度要在500以上。 算量不用处理,钢筋量时一样的。

    2010-08-11 07:36:16 

  • 剪力墙暗柱钢筋(螺纹12)原先考虑电渣压力焊,料已下好。甲方不同意按电渣压力焊,改为绑扎搭接,按03G101-1中第48-50页绑扎,搭接长度符合1.2*lae,但接头中间错开距离小于500,如何处理? 图集规定两个搭接头的错开长度为大于或等于0.3Lle(即0.3×1.2Lae),一二级抗震C30混凝土时12的螺纹钢筋的错开长度达到146.88mm即满足要求;三级抗震C30混凝土时12的螺纹钢筋的错开长度达到133.92mm即满足要求;一二级抗震C25混凝土时12的螺纹钢筋的错开长度达到164.16mm即满足要求;三级抗震C25混凝土时12的螺纹钢筋的错开长度达到151.2mm即满足要求。 所以你的柱子钢筋的搭接错开长度不会>500mm。计算依据来源于03G1001第34、36页。

    错开距离

    2010-08-11 10:34:20 