• 请问火灾报警系统一般不是沿顶敷设吗?这个平面图显示沿地敷设对吗?

    图三为平面图。图一、二为系统图。系统图与平面图不一样,安照那个图是管线规格考虑的敷设

    管线

    答疑解惑


    2024-09-10 09:38:45 补充

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图三应该是端子箱的进线吧

    2024-09-10 09:14:24 

  • 顶上装的设备一般为吸顶,沿顶敷设,沿地只能是墙上的设备有可能发生

    2024-09-10 09:12:07 

  • 按设计要求,是走地面(FC)

    2024-09-10 09:13:55 