• 基础插筋弯折长度

    请教各位大师:在画剪力墙过后,画的暗柱中,暗柱纵筋的弯折长度:怎么是27×d,我这工程的梁柱弯锚长度都是10×d,请问怎么修改!谢谢!

    暗柱纵筋

    问题补充:请大师们给个 在工程 计算设置 里面的详细修改步骤,非常感谢!!!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答;柱构是连续垂直构件,你需要正确的绘制相应的基础层内的柱和其它楼层的柱构件后,钢筋量计算才会正确的.

    插筋

    2010-08-11 10:45:11 

  • 可以在工程设置里面修改工程量计算规则。

    2010-08-11 10:39:06 

  • 03G101规定柱在基础插筋弯折长度不少于150MM,你可以在工程设置里面修改。

    2010-08-11 10:46:48 

  • 你点到工程设置 你点计算设置 点节点设置 你点到你需要的构建设置就可了

    2010-08-11 10:48:40 

  • 画的暗柱中,暗柱纵筋的弯折长度:是27×d,是软件按照平法根据你的钢筋级别,混凝土标号,抗震等级自动计算出为27×d锚固长度。现在你设计给出10*d。则需要在定义暗柱构件的时候在锚固搭接里设置处理即可,你现在在绘图区,选择暗柱构件,然后点右键,点属性编辑,在锚固搭接里设置为锚固为10*d即可。这样就会自动考虑计算。

    2010-08-11 10:58:38 

  • 可以自己设置的,如图!在节点里面可以设置,那个a,你可以输入自己想要的结果

    答疑解惑

    2010-08-11 10:46:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!