• 这个情况怎么处理,已经重新布置了,还是有问题

    重新布置

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 纵筋重叠了

    2024-09-12 14:53:15 

  • 分别双击提示,查看属性内的标高是否正确,不正确的修改设置

    2024-09-12 14:54:07 

  • 原因:柱截面编辑中纵筋位置绘制重叠。如图:

    答疑解惑

    方法:双击错误提示,软件会自动定位到对应图元的位置---打开柱【属性列表】左下角的【截面编辑】功能---可以放大查看柱截面编辑中绘制的纵筋有重叠,删除重叠的柱纵筋重新布置。

    若柱截面太小,保护层厚度太大导致纵筋位置重叠,不想修改截面尺寸及纵筋位置,可以将保护层厚度修改小一点使纵筋位置不重叠。

    备注:1.有的柱纵筋是完全重叠的,肉眼看不到,可以将柱纵筋全部删除后,再重新布置。

    2.若布置柱纵筋的位置捕捉不到点时,可以先找一个可以捕捉到点的地方,然后同时按住Shift+鼠标左键,弹出“请输入偏移值”窗体后,输入偏移距离,两个纵筋的中心距离大于两个纵筋的半径之和即可。如图:


    千赢官网首页登录入口服务新干线


    3.柱钢筋计算时会考虑上下层,若本层修改正确后上下层依然重叠,建议将上下层也修改正确,或修改一层后复制到其它楼层。

    2024-09-12 14:55:12 