• 钢筋锚固长度

    我用软件算板钢筋的时候发现非抗震一级钢的锚固长度不是24D而变成了250,这个不知道是哪里设置错误了
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果是锚固,那就一定是正确的。详03G101-1第34页。

    非抗震

    2010-08-11 18:18:28 

  • 你是因为你的锚固长度24D小于250,在规范中任何锚固长度不能小于250mm 软件会自动判断大的取大小的取250mm

    2010-08-12 08:25:14 

  • 什么构件,软件默认设置都是符合101 图集的!

    2010-08-11 16:54:42 

  • 可以查看一下 工程设置-楼层设置

    2010-08-11 16:55:10 

  • 你看下用的哪个版本的101 图集。是不是其他地方设置错误了。

    2010-08-11 17:20:12 

  • 构造要求锚固长度要大于等于250,当24d小于250时,软件中锚固值不取24d,而是取250。

    2010-08-11 23:07:54 

  • 软件会自动判断取的250mm是正确的

    2010-08-13 08:47:39 