hcz291 2010-08-11 21:01:03 | 重庆市 其他专业 | 6016查看 6回答
剪力墙变截面的处理
说明:此剪力墙在-2.40m处变截面,300厚的墙体的纵向钢筋全部锚入梁和板中,不伸入上层墙体;200厚的墙体钢筋类似于一个倒置的U型箍。 问题: ①200厚的墙体纵向钢筋可以设置锚固,但是在软件中顶端钢筋怎样设置成U型箍样式? ②300厚的墙体锚固不同于平法中的变截面墙,在软件中怎样设置? 望高人指教,拜谢!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以修改墙属性里的节点设置,外侧与内侧锚固的长度可以修改的,关于200的墙的顶设置,我认为可以分开也可以的,如外加大锚固也可以的
2010-08-11 21:06:53
-
这部分建议用单构件形式输入计算
2010-08-11 21:07:41
-
答;对于剪力墙不是地顶层锚固时,你需要在钢筋信息前加"*"号后,就可以了,对于上部的钢筋信息输入时,你可以利用"其它钢筋"输入处理垂直钢筋,如下图所示:
2010-08-12 09:17:04
-
可以用墙来画。 不设置垂直墙筋,在墙的其他钢筋中,设置墙的垂直加强筋。
2010-08-11 21:04:48
-
分开画就可以了.先画下面的设置好标高后再画上面的.
2010-08-11 23:53:50
-
我觉得这个情况可以编辑钢筋,把纵筋的锚固长度修改以后锁定,再汇总计算就没问题了,望采纳
2020-09-06 17:15:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看