• 梁、板同柱标号不一样时,怎么浇筑?

    我们工地是这样的情况:梁、板标号为C35,柱的标号为C45,我们这里先浇筑柱子,然后再浇筑板面,请问可以用C40的混凝土同时浇筑板面和柱板节点吗? 如果可以,有相关的规范、图集说明吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般不会出现这样的情况,这只可能设计者只顾考虑构件的受力及强度要求而忽视了施工,出现这种情况最好请设计单位再次明确砼标号,还要提出施工难度,由设计者来确定。

    2010-08-12 11:00:02 

  • 已采纳
    钢筋抽样可以在工程设置和构件属性编辑框中设置,图形算量套上相应的做法。对于柱浇筑时的扩大量,当地主管部门是否有文件规定。

    2010-08-12 11:01:07 

  • 已采纳
    不可以,应根据设计要求进行浇注各标号砼浇注,这不是数学题不能平均。

    2010-08-12 11:02:24 

  • 已采纳
    当然不可以了 柱墙是主要承重构件,有很多时候设计的标号较大, 浇完墙柱,再浇板梁就可以了

    2010-08-12 11:02:26 

  • 已采纳
    先浇筑梁柱节点C45,肯定有少量砼流入梁板但不会影响工程质量

    2010-08-12 11:12:31 

  • 已采纳
    象这种情况,一般有详图的

    柱子

    2010-08-12 11:09:31 

  • 已采纳
    不可以的,按照理论上说柱子通长的标号都应该是C45的。只是在实际施工中不好控制标号。你按照C40不就相当是柱子的强度是C40了,底了一个强度等级了。 只能说在施工中采取措施保证柱子的强度是C45。

    2010-08-12 18:07:42 

  • 已采纳
    我们工地是这样的情况:梁、板标号为C35,柱的标号为C45,我们这里先浇筑柱子,然后再浇筑板面,请问可以用C40的混凝土同时浇筑板面和柱板节点吗? 如果可以,有相关的规范、图集说明吗 我遇到过这种情况,作为施工单位你可以办理洽商,将梁柱板节点浇注成与梁板同标号。监理和甲方一般也能理解,因为如果节点单独浇注的话没有办法支模板,如果支设的话也比较麻烦。

    2010-08-12 13:56:23 

  • 已采纳
    要是想省工就都使用高标号的,想省料就分开浇注。

    2010-08-12 14:41:18 

  • 已采纳
    按施工工艺来说 也是先浇筑完柱子在同时浇筑梁板的~! 所以说,在浇筑柱子的时候是要留取施工缝~!

    2010-08-12 14:47:08 