茫茫 2024-09-18 15:33:20 | 山东省 安装 | 140查看 1回答
一个厂区,只有2个广播扬声器、1个电话分机,需要单独设广播主机、电话主机吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
蓝鲸 钻石专家
答题: 61358 被赞: 65974
需要
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2024-09-19 20:12:45
请教消防算量的一些问题
消防电源监控系统和这个电气火灾监控系统,这两个系统(GF-HZ-BX加上后面的配电箱)是作为一个整体都放在消防控制室的吗,消防平面图里没有具体位置我应该怎么算通信线和电源线的量呢?配电箱上面的GF-JTQ是只模块吗需要单独计算个数还是和配电箱是一体的?消防控制室里的广播、联动、火警电话控制器等这些设备是需要单独计算还是虚线内的作为一个整体给出一个价格即可?
高压柜的调试和试验费如何组价?不同柜子的组价一样吗?
1.我们这个工程有电源进线柜两个,出线柜四个,pt柜两个,联络柜和隔离柜各一个,这些都要套那些调试定额? 2.每个成套高压柜中仪表及继电器、一次和二次回路是不是厂家已经调试好了,不需要现场再调试了? 3.基于第二点且我们只有每个柜子的断路器及电流互感器调试资料是不是定额时只包含本体设备调试,因此要乘系数?具体剩多少? 4.pt柜中的没有断路器等元件调试,是否不需要做调试且不计算调试费?如计算套什么定额?5.隔离柜没有断路器,只有隔离手车,套什么定额?和带断路器的高压柜一样吗?6.保护及二次系统的交接试验是否需要单独计算?是否只有带继电保护的高压柜才计算这笔费用,没有继电保护的扣20%费用?
消防电输出、输入模块接线问题
输入输出模块也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分,火灾报警时,报警控制器通过输出模块启动需要联动的外控设备,如防排烟阀、送风阀、防火卷帘门、风机、警铃等,并可接受设备的动作回答。 我的问题:1、控制模块需要接信号线和24v电源线,请问24V电源线是干什么用的?是在接收动作信号后启动被控制设备用的吗?比如说排烟阀、送风阀、防火卷帘门、风机、警铃等?如果不是那么被控制设备接受动作信号后的启动电源由谁提供? 2、有的控制模块设在模块箱内,与被控设备之间有较远距离,那么控制模块与被控制设备之间需要接什么线?也是信号线和24V电源线吗?