请教“不同的基层交界处需挂钢丝网”规范出处。
请教“不同的基层交界处需挂钢丝网,具体指的是砌体墙与一次主体结构交界处还是一次结构和二次结构(构造柱、过梁、圈梁等等)”我想找到具体的规范说明。麻烦哪位大佬给发一下规范,这样比较有依据结算。万分感谢 邮箱:352873163
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)中:4.2.4条 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与基体的搭接宽度不应小于100mm。
2024-09-18 16:55:04
-
《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)中:4.2.4条
2024-09-18 16:55:05
-
是砖墙与混凝土柱,剪力墙,梁,相接的位置。由设计图给出。
2024-09-18 16:55:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看