• 管沟回填扣不扣管道所占体积,以及扣不扣检查井所占体积?

    山东地区定额解释:

    (二)管道沟槽的长度,按图示的中心线长度(不扣除井池所占长度)计算。管道宽度、深度按设计规定计算;

    (三)各种检查井和排水管道接口等处,因加宽而增加的工程量均不计算(底面积大于20m2的井类除外),但铸铁给水管道接口处的土方工程量,应按铸铁管道沟槽全部土方工程量增加2.5%计算。  

    请问:

    1、解释中没找到关于回填时检查井处的计算办法,开挖时不单独计算检查井,那么回填的时候是不是也不考虑检查井呢?

    2、回填是挖方体积减去管道回填体积,给出的表格最小直径是500,低于500的就不扣除了吧

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、解释中没找到关于回填时检查井处的计算办法,开挖时不单独计算检查井,那么回填的时候是不是也不考虑检查井呢?

    不扣检查井

    2、回填是挖方体积减去管道回填体积,给出的表格最小直径是500,低于500的就不扣除了吧

    低于500的就不扣除

    2024-09-18 17:46:19 

  • 1、要扣除井池所占体积

    2、低于500的就不扣除了

    2024-09-18 17:46:38 

  • 是这样理解,回填土时管径小于500不扣除其体积。