xjcjdxz 2010-08-13 11:57:10 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 494查看 4回答
暗柱GJZ位置画了剪力墙,软件在剪力墙上算了水平钢筋,为什么?
我在新干线上看到关于是否在暗柱位置画上剪力墙的答复,但是我的钢筋软件中,暗柱GJZ位置画了剪力墙,软件在剪力墙上算了水平钢筋,为什么?我该如何处理?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙上的水平钢筋是要通过暗柱的也。
2010-08-13 12:21:29
-
剪力墙中的水平钢筋是要锚固在暗柱边缘的。填充墙侧的暗柱位置不应该补上剪力墙,你把剪力墙画到有墙一侧的暗柱位置即可,另一侧不用画。汇总计算即可。
2010-08-16 08:54:30
-
是正确的 剪力墙的水平筋要锚固在暗柱边缘的
2010-08-13 12:27:44
-
GJZ是L形构造边缘转角柱是剪力墙的组成部分,应该是配有水平钢筋的。
2010-08-13 14:39:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看