不忘初心 2024-09-25 17:17:04 | 广东省 安装 | 161查看 1回答
你好,电井内电表箱出回路至户内箱,在电井范围内的回路是走管还是桥架下面那种合理?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从系统图看应该是管道的,进电表箱应该是桥架的,从电表箱到户内箱应该是走管的,从系统图上也可以看出来
2024-09-25 17:39:14
-
你好,井内竖向桥架与井内配电箱连接的这段是配管还是桥架,下面那种理解正确?
回路敷设方式存在配管和桥架的情况下,“电井内有竖向桥架,那与井内配电箱这段是配管还是桥架呢”1.无论电缆规格多大都走桥架2.小电缆面积几,十几那种走管,大电缆面积几十那种走桥架。
-
1、照明箱和电表箱在电井内都是走强电桥架吗?2、照明箱电井内是不是竖井方向走桥架,然后就配管水平出线到灯具,还是电井内水平段都是画桥架?3、桥架立管段到紫色配电箱处是桥架连接上还是配管连接上?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看