ywd2222 2010-08-13 23:26:42 | 广东省 其他专业 | 613查看 19回答
钢筋输入计算
梁集中标注上部通长筋2B22,柱支座筋标注为5B25 3/2,请问是否直接按图纸输入?但是查看钢筋通长筋2B22变成了跨中筋,是否正确?平法规则是怎样的?
全部回答
(19)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
直接输入通常钢筋2B22, 支座钢筋为5B25
2010-08-19 16:47:19
-
在属性中输入集中标注的信息,然后对这根梁进行原位标注,将支座筋按照图纸的位置输入就可以了
2010-08-20 10:23:55
-
梁集中标注上部通长筋2B22,柱支座筋标注为5B25 3/2,就是直接按图纸输入就可以了。 但是查看钢筋通长筋2B22变成了跨中筋,这是不正确的,梁的支座负筋是在“原位标注”的表格中输入,也可以在“重新提取梁跨”时,在“上部钢筋”栏中的“左支座钢筋”栏或“右支座钢筋”栏的表格上输入柱支座筋5B25 3/2 就可以了。就不会出现钢筋通长筋2B22变成了跨中筋的。
2010-08-14 05:44:46
-
在梁的集中标注中直接按图纸输入上部通长筋2B22,支座原位标注筋为5B25 3/2,你这样输入是对的也。
2010-08-14 06:13:01
-
是的,按图纸直接输入
2010-08-13 23:28:24
-
在软件上你只要按照图纸上的标志输入,计算结果不会错。
2010-08-14 07:38:44
-
梁的集中标注信息在定义梁时在属性编辑中输入,支座筋和主次梁加筋,还有吊筋在原位标注中输入,软件已经把平法图集内置到软件中,所以你只要是把梁的集中标注信息和原位标注信息输入正确,计算结果就是正确的
2010-08-14 07:44:08
-
是的,按图纸直接输入即可,通长筋在支座处变为B25,所以只有跨中筋为B22
2010-08-14 00:23:58
-
平法规则规定原位标注优先,支座原位标注筋为5B25 3/2,这样在支座处有5B25 3/2,2B22就成了跨中筋,在梁跨的1/3处进行搭接
2010-08-14 07:03:58
-
1、你在梁的集中标注信息你输入2B22 原位标注输入5B25 3/2 。 2、然后汇总计算,结果是2B22就成了跨中筋是正确的。 3、因为平法规则规定原位标注优先,本梁支座原位标注为5B25 3/2,所以软件会自动处理的,在梁支座处有5B25 3/2,因此2B22在梁跨的1/3处进行搭接。 4、看看截图
2010-08-14 09:24:11
-
在梁的集中标注中直接按图纸输入上部通长筋2B22,支座原位标注筋为5B25 3/2, 平法规则规定原位标注优先,支座原位标注筋为5B25 3/2,这样在支座处有5B25 3/2,集中标注中上部通长筋2B22,故跨中筋就是2B22。
2010-08-14 09:15:19
-
完全可以,通长钢筋在集中标注里输,支座钢筋在原位标注里输就行了。
2010-08-14 09:44:49
-
按照图纸输入就可以了 原位标注是优于集中标注的 原位标注信息是包含集中标注钢筋信息 假如原位标注钢筋信息没有包含集中标注钢筋信息 那原位标注钢筋信息将替代集中标注钢筋信息
2010-08-14 10:11:04
-
按照图纸输入就是正确的,软件中已设置图集,
2010-08-14 10:32:43
-
应该是图纸问题,可与设计院联系确认。
2010-08-14 10:34:43
-
2B22不应该是跨中钢筋,检查是否设置在集中标注的上部通长筋了.
2010-08-14 13:59:56
-
按图输入就可以了!
2010-08-14 14:15:58
-
1.从理论上讲,这是图纸上的一种错误,可与设计人员沟通,纠正一下,原因是梁集中标注上部通长筋2B22,哪么原位标注中的钢筋应包含这两根钢筋,但你原位标注是5B25 3/2,并没有2B22,不符合平法的制图原则和钢筋砼的制图标准。 2。从钢筋软件来说,直接按图输入就是了,软件会自动识别其错误,因为:你在梁的集中标注信息你输入2B22 原位标注输入5B25 3/2 。 然后汇总计算,结果是2B22就成了跨中筋是正确的。 因为平法规则规定原位标注优先,本梁支座原位标注为5B25 3/2,所以软件会自动处理的,在梁支座处有5B25 3/2,因此2B22在梁跨的1/3处进行搭接。
2010-08-14 14:22:30
-
可以肯定的是:图纸没有问题,你的输入也没有问题。 给你解释一下:原位标注优先于集中标注,在支座处3b25中的2b25代替2b22作为角筋,它们与2b22在跨中1/3处连接,所以你查2b22变成跨中钢筋了。你可以看看陈青来教授的101图集相关问题的解答。
2010-08-15 14:15:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看