• 非抗震KZ在焊接,机械连接时箍筋加密区范围如何?以及QZ,LZ时箍筋加密区范围又应如何?

    问题补充:03G101-1上面只有非抗震KZ箍筋构造(绑扎搭接)

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 焊接、机械连接不需要箍筋加密,搭接箍筋需要加密。 QZ、LZ箍筋加密区根据设计要求,设计没有,安装101图集

    2010-08-16 09:16:49 

  • 在焊接和机械连接区域的加密箍筋,如果是做预算的是算加密箍筋的。

    2010-08-15 06:14:26 

  • 参见03G101-1图集第42页及45页要求即可。

    绑扎搭接

    非抗震

    2010-08-14 12:48:18 

  • 具体的可查平法0310系列标准,上面对这些有比较详细的介绍

    2010-08-14 12:17:49 

  • 绑扎区域箍筋是要加密的,焊接和机械连接时箍筋不需要加密 机械连接不需要加密,抗震不振不抗震不根搭接区域加密没关系,抗震加密时正常柱梁加密区域内增加抗剪力,根搭接区域没关系。框架柱机械连接都不在连接处加密, 非抗震构件搭接区域是否加密我不确定,但是机械连接的肯定不会有搭接区加密这一说 你看图集03G101-1中40页写得是抗震构件,第二条说明说的是加密,但是第42页非抗震构件中就没有这一条。陈青来很狡猾的这个地方时存在争议的,按照一般规范或图集应该是加密的,但是根据陈青来的个人意见应该是不加密的但是如果说出来就会和某些专家产生分歧所以让读者自己看着办吧,如果你是施工单位你最好留下照片结算时可以要这部分钢筋

    2010-08-14 16:31:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map