更上一层楼 2010-08-15 10:53:37 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 554查看 2回答
钢筋算量:现浇板中边梁的扣筋输入
边梁上的扣筋(Φ8-200)伸入到梁外皮,长990,现浇板厚120,如何输入?请讲具体点。我输入的结果要么一端无弯钩,要么另一端除弯钩外还有个180°弯钩。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳边梁上面的扣筋,应该用负筋输入,可以直接输入两端的长度,弯钩可以在属性定义中定义长度和形状。
2010-08-15 10:56:25
-
这是由于另一端是按板负筋的支座的锚固进行计算的。 如果实际施工不是这样的。可以在工程设置中的计算设置中,在单边标注中选择板厚减2倍保护层的计算规则。
2010-08-15 10:55:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看