aoe2007 2010-08-15 11:02:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 769查看 5回答
工程实际施工当中外墙保温内有空气层10mm吗?如果设计保温厚度为60mm时,定义构件时输入70mm吗
工程实际施工当中外墙保温内有空气层10mm吗?如果设计保温厚度为60mm时,定义构件时输入70mm吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工程实际施工当中外墙保温内有空气层10mm,如果设计保温厚度为60mm时,则需要定义保温层构件时输入70mm,这样软件会自动扣减按60mm的保温层计算工程量。会自动扣减计算。这样计算是正确的。不然保温层工程量会减少。
2010-08-15 11:12:38
-
工程实际施工当中外墙保温内有空气层10mm吗?如果设计保温厚度为60mm时,定义构件时输入70mm吗? 答;空气层指的保温材料与墙面之间的距离,如果没有时,可以不用输入.
2010-08-15 11:03:04
-
这时可以用保温墙来设置墙。 如果将保温厚度输入70,会影响工程量的。
2010-08-15 11:06:38
-
工程实际施工当中外墙保温内有空气层10mm吗?如果设计保温厚度为60mm时,定义构件时输入70mm吗。我刚刚试验啦我觉得如果保温层设计为60你还定义为60,有10MM空气层,在你画的时候还是离开墙10MM的距离,这样画保温层量算的准,也好为下部建筑面积做好基础,因为建筑筑面积是按保温层的外表面计算的。
2010-08-15 11:50:56
-
工程实际施工当中外墙保温内有空气层10mm吗?如果设计保温厚度为60mm时,定义构件时输入70mm吗 答:根据工程做法如果没有空气层的可以直接在属性中的空气层厚度处输入0即可,保温层图纸要求多厚就输入多厚
2010-08-15 14:05:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看