茜 2024-10-06 20:40:36 | 陕西省 土建 | 129查看 5回答
请教一下老师,5.9米的柱子分两层建模后的钢筋量与一层建模的钢筋量不一样?什么原
(因为车库里面有单体,单体的顶板标高要高于车库顶板,所以我把高出车库顶板的部分新建里一层,但是出来后钢筋量不一样?)
这是分两层建的模型,
这是一层建的模型,找不出问题出在哪里?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
加密区箍筋范围不同了,计算的结果肯定不同了
2024-10-06 20:43:56
-
差距在于层间接头
2024-10-06 20:44:26
-
分层建模,一、垂直(纵筋)可能性产生搭接。二、箍筋,1层时上下加密,中部不加密的。2层时,四个位置加密,两个位置不加密的。
2024-10-06 20:48:24
-
按图纸要求的柱高度设置可以
2024-10-07 09:18:46
-
你好,加密区、锚固搭接的数量不一样,所以钢筋量也就不一样。
2024-10-08 12:09:05