纵横四海 2024-10-08 14:54:05 | 山东省 安装预算结算计价软件GCCP安装算量GQI | 112查看 1回答
请教一下下图中的电缆怎么接的。
1.请教XFB1箱、XFB2箱、XFB3箱和XFB4箱各自的接线和出现电缆是哪些。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
XFB1是电源柜,也就是进线柜,4*150双路进线,出1路到泵房5*16;XFB2是消火栓控制柜,2个回路,星三角启动,每个回路2根电缆(3*35+1*16以及3*35);XFB3是喷淋控制柜,2个回路,星三角启动,每个回路2根电缆(3*50+1*25以及3*50);XFB4是巡检柜,没出线,控制回路含在柜体本身了,不计算,4个柜子母排连接,除了第一个有进线,其余没有进线只有出线
首次提交 2024-10-08 14:58:29 最近修改2024-10-08 14:59:41 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看