WYX5162 2010-08-15 23:03:54 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 773查看 4回答
剪力墙外侧垂直筋是1c16@200和1C16@200(长度是1/2墙高)交替布置该如何定义?
剪力墙外侧纵筋是1c16@200和1C16@200(长度是1/2墙高)交替布置该如何定义?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的问题说的不是很清楚。 我想可能是图纸上说外墙外侧立钢筋是1C16@200+(1C16@200 长度是1/2墙高) 前面的1C16@200你肯定会输入。 括号里的1C16@200 你在单构件里输入就可以。钢筋长度输入剪力墙有效高度1/2 这是剪力墙外侧根部加强钢筋, 你外墙假如是4米高 ,施工现场做出来外侧墙底部2米的间距就是墙立筋间距200中间加上一个加强筋,实际间距100,上面2 米的部分间距还是200,不知道我说明白没有
2010-08-16 00:37:45
-
在其他钢筋中定义
2010-08-16 06:49:20
-
不同墙高的钢筋要在其他钢筋中输入的。
2010-08-16 07:02:21
-
你钢筋的直径和间距都是一样的,直接布置C16@200就可以了啊,大小写的C都是三级钢,没区别的啊。
2010-08-15 23:07:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看