啊杰 2010-08-16 08:53:30 | 广东省 其他专业 | 437查看 2回答
请教一下消防的问题
1、1~4层消火栓采用自带减压消火栓 2、过伸缩缝时两边加法兰不锈钢软管 这是消防系统图上面的说明。。请问我该算哪些呢。。1~4层采用这种消火栓是什么样的呀。。要算哪些呀。。还有第二条软管这个,,也是要算哪些东西呀
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、1~4层消火栓采用自带减压消火栓---套消火栓子目,主材按实际价进。 2、过伸缩缝时两边加法兰不锈钢软管---要计算,分别套子目。
2010-08-16 09:01:08
-
1、1~4层消火栓采用自带减压消火栓:订制成品消火栓箱时要加上 2、过伸缩缝时两边加法兰不锈钢软管:计入工程量并计价