冰百合 2010-08-16 09:31:28 | 云南省 安装算量GQI | 3338查看 3回答
电缆桥架一定会在平面图上标注的吗?我的平面图上没有标注,需要算工程量吗?如果要算具体应该怎么算?麻烦
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般情况下电缆桥架会在平面图上标注的,我的平面图上没有标注,要不要计算工程量,那要看电气系统图,如果系统图上有,就可以用两端竖直桥架的位置在平面图上标出,然后就可以计算其水平长度了。
2010-08-16 20:32:29
-
电缆桥架一般会在平面图上标注的,如果平面图上却没有标注,可以参照系统图计算。
2010-08-16 10:04:02
-
电缆桥架一般是在平面图上标注,如果平面图上没有标注可以参照系统图,需要算量,根据电缆的走向和尺寸计算电缆的长度。
2010-08-16 11:01:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看