俞佳 2024-10-10 09:02:42 | 云南省 土建 | 120查看 4回答
为什么箍筋类型号和箍筋肢数不一致
比如我红色标注的部分,箍筋肢数应该是b=3+2=5,h=2+2=4,那么箍筋类型不应该是5×4吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
箍筋的肢数和纵筋的根数不是一一对应关系。B边和H边的纵筋根数大于等于与内箍肢数。要看清楚纵筋是均等分布还是不均等分布。如果不均等分布,需要先布置均等的纵筋,然后手工布置纵筋。再布置内箍。
2024-10-10 09:17:56
-
不是没一根纵筋都有箍筋
首次提交 2024-10-10 09:03:43 最近修改2024-10-10 09:03:54 (修改过1次)
-
这个不一定,也有纵筋没有箍筋。
2024-10-10 09:04:16
-
箍筋是4*4肢箍
2024-10-10 09:07:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看