xiaolv 2010-08-16 11:23:07 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 4488查看 7回答
暗柱、连梁、暗梁的保护层
剪力墙结构中暗柱、连梁、暗梁的保护层怎样设置?如果图纸设计说明没有标明,暗柱、连梁、暗梁的保护层是按照剪力墙的保护层计算还是按照软件默认的保护层值计算?软件默认的保护层值是依据哪个标准给出的?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
咱们软件里,默认的只有墙身设置成剪力墙的保护层,连梁,暗梁设成梁的保护层,暗柱设成柱子的保护层,这是因为咱们在软件里,暗柱在相应的柱子构件下,暗梁是梁构件。对于到底用哪个保护层,规范上没有具体的规定,大家都是根据经验来做。当然图纸有规定时,软件可以进行调整。
2010-08-16 18:40:05
-
剪力墙结构中暗柱、连梁、暗梁的保护层按照梁柱的保护层设置。
2010-08-16 11:23:58
-
暗柱、连梁、暗梁:分别是柱和梁的保护层。
2010-08-16 11:24:19
-
暗柱、连梁、暗梁是属于剪力墙部分的,它的保护层和剪力墙一样
2010-08-16 11:26:51
-
剪力墙结构中暗柱、连梁、暗梁的保护层统一按剪力墙的保护层设置。因为暗柱,暗梁、连梁都属于剪力墙里的构件
2010-08-16 11:25:18
-
根据软件默认的,你可以根据你图纸的需要可以修改的,在工程设置那里修改就好了。
2010-08-16 12:50:28
-
1、陈教授在答疑时曾经说过,暗柱和暗梁准确说应该是个【结构构造】,而不是【结构构件】,其应该是剪力墙的一部分(剪力墙包括墙柱、墙身和墙梁)。 2、剪力墙的保护层是其最外侧钢筋外边至混凝土外边的距离,对于暗梁和暗柱来说对应的是其箍筋的保护层,而我们计算时说的都是主筋的保护层,所以说暗柱和暗梁主筋的保护层是大于剪力墙钢筋的保护层的(如下图:暗柱箍筋与剪力墙墙身水平钢筋是在一个层面上的),这里取梁和柱的保护层只是方便计算。准确来说,应该用墙身的保护层加上箍筋直径,但一般很少人会这样计算。
2010-08-16 13:55:44
-
暗柱纵筋的保护层厚度按墙的保护层还是按框架柱的保护层,我的图纸上表示墙的保护层15mm,框架柱的保护层是30mm,请问应该是按哪个算?
-
暗柱的保护层厚度到底按剪力墙的保护层计算还是按柱子的保护层, 为什么千赢官网首页登录入口软件上默认的是按柱子的保护层,这里是否需要手动修改? 另外现浇板默认的也是非抗震,为什么? 希望大家给指导下?
-
在与审计公司对量时,审计公司把暗柱的保护层按框柱的保护层30㎜设置?而施工单位暗柱的保护层按剪力墙15㎜设置?到底那个正确,请高手指导一下! 最有说服力的证据?
-
在与审计公司对量时,审计公司把暗柱的保护层按框柱的保护层30㎜设置?而施工单位暗柱的保护层按剪力墙15㎜设置?到底那个正确,请高手指导一下! 最有说服力的证据?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看