• NH-RVS-4*1.5,是用电线定义,还是电缆定义?

    NH-RVS-4*1.5,好像没有找到4根1.5绞到一起的线的产品(没有4*1.5的单价),如果用一根双绞线定义,那么只能算两次,用电缆建模,工程量*2。不知以上理解是否正确。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按电线套多心软导线定额,就是一个长度的事情,你出量可以看规格,你建模是4芯,出量也是4芯,那就按这个长度入4芯的多心软导线,主材也是4芯,如果你出量是单芯,那就除以4,变成一整根长度,你可以按电缆去理解,最后还是套多心软导线定额,一样的

    首次提交 2024-10-12 09:46:56  最近修改2024-10-12 09:47:10 (修改过1次)

  • 耐火软电缆,4芯1.5mm2

    2024-10-12 09:44:35 

  • 用电线定义,这是软绞线

    2024-10-12 09:45:26 

  • 可以用电缆定义,工程量是1

    2024-10-12 09:54:45 