• 一般情况下基础不抗震,次梁和板也不参与抗震

    有“一般情况下基础不抗震,次梁和板也不参与抗震”这句话怎么理解,如果图纸总说明里说了是7级抗震,这几个地方也不用考虑吗? 希望能给提供具体的规范说明 谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 他这个抗震应该是相对整个建筑物而言的,应该要考虑。

    2010-08-17 08:45:57 

  • 是7度设防,不是7级抗震。抗震等级也就是1、2、3、4级。 “一般情况下基础不抗震,次梁和板也不参与抗震”这句话,这些构件,在地震力下不水平力的冲击,主要由框架柱梁承担了。

    2010-08-17 08:52:30 

  • 这个问题涉及到设计的规范,图纸总说明设定抗震等级为7级,一般是指主梁及柱的抗震等级。因为他们是抗震构件,相对来说次梁及板为不抗震构件不用考虑他们详情请咨询有关设计人员

    2010-08-17 08:52:56 

  • 用户您好:是7度设防,不是7级抗震。抗震等级也就是1、2、3、4级。 “一般情况下基础不抗震,次梁和板也不参与抗震”这句话,这些构件,在地震力下水平力的冲击,主要由框架柱梁承担了。具体您可以查阅“混凝土结构施工抗震等级设计规范”。

    2010-08-20 16:50:16 

  • 1、工程抗震是个大的概念,其是由设防烈度结合结构类型确定的(见下附图1,出自《抗规》第6.1.2条)。 2、规范中强调的结构都是“框架”“抗震墙”“核心筒”,实质性的构件就是梁、柱、墙,也就是说《抗规》一般只对这几种构件有抗震要求,作为设计人员设计抗震工程时,必须遵守。当然,设计者也可以增加抗震设计范围,但是常规设计中,基础、楼板等构件是不进行抗震设计的。主要也是根据结构分析,这些部位并不参与抗震。设计者在图纸中一般都会明确“框架三级、剪力墙三级”这样的描述,不描述的构件视为不抗震(不包含圈梁、构造柱,砖混结构应称为抗震措施,其没有抗震等级)。 3、另外补充一句,新版《抗规》中楼梯将被规定为抗震构件,目前该规范已经处于印刷阶段,预计将于2010年12月份正式执行。

    次梁

    2010-08-17 09:33:10 

其他类似问题 查看更多