虎浪嘿~ 2024-10-13 15:48:41 | 山东省 安装 | 140查看 4回答
各位大神们,请问这个仅二层是什么意思?系统图上不是1~11层吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
配电箱在二层设置,里面的WE5回路,供(1~11层楼梯间疏散照明)
2024-10-14 02:17:22
-
这个回路只有2层设置,其他楼层没有
28EPD-JC只有2层才有的首次提交 2024-10-13 15:49:45 最近修改2024-10-13 15:51:22 (修改过1次)
-
按平面标注
2024-10-13 15:49:54
-
这个回路1~11层有,仅二层设置的应该是配电箱到第一个灯具那一段
2024-10-13 15:54:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看