• 请问消防管道采用热镀锌无缝钢管连接方式

    请问消防管道采用热镀锌无缝钢管,压力等级2.5MPa,连接方式还是沟槽连接吗?另外这个需要另外计算镀锌费吗,谢谢。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 具体看设计说明的连接方法。一般100mm以上时,沟槽连接的。材料选择无缝镀锌管的单价。

    2024-10-13 19:57:55 

  • 1、具体什么链接需要看图纸设计。一般的65以上的采购沟通槽或者连接(一般选择沟槽连接),65以下的采用丝接

    2、按照钢管的定额子目计算安装费用,主材根据设计计入,不单独计算镀锌费用

    首次提交 2024-10-13 22:23:47  最近修改2024-10-13 22:24:37 (修改过1次)

  • 看设计要求,可以沟槽连接,可计镀锌费。

    2024-10-13 22:48:28 

  • 镀锌钢管沟槽连接,不需要另外(二次)镀锌。(主材费输入热镀锌无缝钢管的价格,即可)

    首次提交 2024-10-14 00:55:57  最近修改2024-10-14 00:57:38 (修改过1次)